安科瑞刘鸿鹏 172 一⑥⑨⑦② 一 5322
在大量乡村分布式光伏+储能项目中,一个常见现象是:系统明明配置了防逆流功能,但并网点依然被检测到反送电,轻则限发,重则被要求整改甚至拆除。
现场排查下来,问题往往并不出在逆变器,也不是储能策略本身,而是——并网点根本“看不准”功率方向。
防逆流的前提:并网点必须实时、双向、可通信地“测清楚”
在乡村光伏场景中,负载变化随机、白天光伏出力波动大、储能频繁参与充放电,防逆流控制并不是“算账问题”,而是一个实时控制问题。
这就决定了,并网点使用的电能表,必须同时满足三个条件:
能区分正向/反向有功功率与电能
功率响应足够快,能跟上光伏突变
能直接与逆变器或EMS通信参与控制
这正是ADL-N系列外置互感器导轨式多功能电能表在乡村光伏储能防逆流系统中的实际位置。


ADL-N在乡村防逆流系统中,具体“干了什么活”?
在典型的乡村光伏+储能架构中,ADL-N电能表被直接安装在并网点进线位置,通过外置互感器采集主回路电流,承担的是系统功率裁判的角色。
它实时输出三类关键数据:
并网点瞬时有功功率(kW)
正向/反向有功电能
电压、电流、功率因数等辅助判断量
这些数据通过RS485+ModbusRTU直接送入逆变器或能量管理系统,用于:
判断是否出现反向送电趋势
动态限发光伏出力
协调储能充放电方向
也就是说,ADLN不负责“控制”,但它决定“控不控、怎么控”。

为什么乡村项目更适合用ADLN这种外置互感器方案?
乡村配电系统有一个很现实的特点:
原有线路复杂、停电改造成本高、并网点位置分散。
ADL-N采用外置互感器方式,对乡村场景非常友好:
不需要拆主回路,施工风险低
支持80A~300A多种电流规格,适配农用负载
单相、三相多种接线方式,适合乡村不规范配电
更关键的是,它测的不是“结算电量”,而是用于防逆流控制的实时功率数据,这是很多普通电表无法胜任的。

防逆流失效的本质,其实是“并网点测量不参与控制”
很多乡村光伏项目之所以防逆流形同虚设,根本原因在于:
并网点电表只是装了,却没真正接入控制逻辑。
ADLN在设计上就明确了自己的角色——
它不是孤立计量设备,而是为逆变器和EMS提供控制依据的前端感知单元。
当并网点功率通过ADLN实时、连续地反馈给控制系统时,防逆流才不再是“事后统计”,而是一个实时闭环动作。

结论很简单:乡村防逆流,先把并网点这只表用对
在乡村光伏储能系统中,防逆流并不是“有没有功能”,而是并网点测得准不准、反应快不快、数据能不能直接用来控。
ADLN系列电能表,在这套系统里干的不是配角的活,而是防逆流能不能成立的前提条件。


客服
小程序
公众号