HMI报警显示不全咋办 点击:30 | 回复:2



你的民治

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:152
  • 注册:2025年11月28日
发表于:2026-01-17 14:53:21
楼主

image.png

用的中达优控的七寸一体机,做的报警控件,只能显示少部分报警,之前的报警信息都没法显示,该怎么办呢



你的民治

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 19回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:155
  • 注册:2025年11月28日
发表于:2026-01-19 09:17:41
1楼

回复本条

    

chenjunplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2026-01-20 10:38:22
2楼

报警信息显示不全  ;主要是你的报警信息的字符太多 报警信息对字符有个数限制  

之前的报警无法显示; 是因为报警控件是实时报警 报警消除  报警信息也消除  所以要做历史报警 这样之前的报警信息都在

回复本条

    