一、现场情况
市区老厂,一层砖混配电室,20㎡,六台抽屉柜。
每年七月份,总有抽屉热跳,上午10点合闸,下午两点又跳。
电工张师傅摇表测绝缘,没问题;换过两次热继电器,照跳。

二、偶然发现
厂家来抽检,随口一句:"你们室内温度多少?"
张师傅拿水银温度计一量——42℃,比屋顶铁皮还高。
再看风扇:两台轴流扇装在侧墙,往外抽,窗在南边,太阳直晒。
三、思路
热气往上走,风扇却装在中部,抽的是"半热不热"的空气,
屋顶热量根本排不出去。干脆把风扇移到屋脊,改成"上抽",
再把南窗封掉,北墙下沿开两个进风百叶,让冷风走"低进高出"。
四、改法
拆下原风扇,屋脊现开ф300洞,装同型号轴流扇,电源线不动
北墙离地30cm处开两个200×300百叶窗,网购件,自攻钉固定
配电柜顶加一层保温棉,防太阳直烤
材料费加人工,一共780元,两人半天完工
五、效果
改造后第二天测温度曲线:
六、小结
老配电室先别急着加空调,把"热气出口"找对,风机移位最划算
排风扇装在"热气层",比多装一台新扇更有效
进风口一定留低、背阴,让风扫过柜体表面,带走热量
屋顶加保温,一两百块,比换大容量热继电器便宜得多
电柜怕热,先让它"喘口气",再谈增容改造,顺序对了,钱就省下来了。