为什么老是烧零线 点击:68 | 回复:6



Sky25326

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 171回
  • 年度积分:521
  • 历史总积分:2231
  • 注册:2011年11月14日
发表于:2025-10-23 11:17:23
楼主
求助帖30分-未结帖

办公室照明配电盒老是烧零线,开始以为零线接触不良,螺丝刀紧固了几次,还是不行。最近不但零线烧了,断路器上侧接线孔也发热严重变形。

电工班长建议更换零线,可是都是暗装修,不容易更换呀!再说了,负载也没有什么东西,有楼道几个照明灯,空调现在又不开了,还有几个排气扇。

烧零线以前也有这种情况,更换断路器也就好了。现在更换接触器也是不行,是不是真的要更换零线啊!



楼主最近还看过

往事诉风

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 199回
  • 年度积分:228
  • 历史总积分:20045
  • 注册:2015年10月08日
发表于:2025-10-23 13:07:52
1楼

这种情况,1.负载大,零线细  2.零线虚接,在分线盒处、者空开下口。或者其他接头位置有虚接   3.线路老化

回复本条

    

海大360

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 2696回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1283
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2025-10-23 14:23:17
2楼

检查零线的接头是否比较多,接触电阻大导致此现象。

回复本条

    

冼洋华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2015年10月12日
发表于:2025-10-23 14:40:53
3楼

用数字测电笔(能检测低电压≥3v)测一下零线是否带电压,

测试的点分别是:1.主线电路的零线端。2.照明灯端的零线触点(随意找个灯拆开测一下灯座的螺纹口处)。

测试结果分析:如果主线路零线端带电,那主电路没有接地线或者接触不良。如主电路零线不带电,照明电路零线带电那估计照明灯本身有故障,或者照明电路的通电导线线路出现问题,需尽快更换照明电路的电线,避免短路引起自燃着火的安全隐患。

回复本条

    

冼洋华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2015年10月12日
发表于:2025-10-23 14:52:30
4楼

补充一下:针对断路器上侧接线孔发热严重问题作出分析


检查一下主电路的电线平方数是否小于照明电路的电线平方数,如不是的话,建议更换新的断路器,并且选额定电流比原先的大一点的试试。如断路器选型额定电流过小会导致断路器接线口发热。


回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:144帖 | 9326回
  • 年度积分:2677
  • 历史总积分:101568
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2025-10-24 12:58:54
5楼

断路器换新,在压接电线时处理好线头,已经过热后,铜线变质,处理干净,是多股线要压接头,不可以直接压断路器端子。

以前接头过热。连接处在进行恶性循环,以至于烧坏。

回复本条

    

qila

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 473回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:3547
  • 注册:2000年1月01日
发表于:2025-10-24 14:20:01
6楼

冬季很多办公室用电功率增加,加粗零线

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师