记得我们给维拉省安全中心做电气项目,一切安装成功。有一次安全中心在开会,安全中心一开大屏就跳闸。为了保证会议进行。我们电工老张就呆在配电柜跟前,只有一跳闸立马合上。事后分析原因:原来是我们的总配电柜内总开关使用剩余电流保护器。而使用剩余电流保护器的断路器是三级的。总开出来带的UPS和其他水泵、风机等的开关。而UPS就给大屏供电。由于UPS工作会产生一定谐波,所以会对剩余电流保护器有影响。