wananjushi
前几天修风力发电风机塔筒里封闭母线槽,发现封闭母线槽连接器和上下两段铝排连接端子严重烧坏。如下图:
经分析,由于接触不良导致。决定更换上下两铝排和其中间连接器,为保证接触良好,往铝排和连接器之间涂导电膏。这样处理后,运行非常良好。