求助接地和接零带电问题 点击:151 | 回复:3



Sky25326

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 132回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:990
  • 注册:2011年11月14日
发表于:2025-04-18 17:09:04
楼主
求助帖30分-未结帖

车间有一个配电柜,三相五线制进线。最近测量三相电压正常,火线对零线230V也正常,火线对地217V,零线对地110V。查了半天零线和接地线也没有断开和松动。




楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:143帖 | 9251回
  • 年度积分:451
  • 历史总积分:99342
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2025-04-19 17:07:40
1楼

TN-S系统在电源处,PE和N是在一个连接点接出来的,电源的PEN分二根线送出。在你的进线处没发现断线,只好往你供电的前级查了。你电源进线处有没有重复接地?有重复接地也查一查接地电阻。

这个现象好像断的是PE。

回复本条

    

小肥猪123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:279
  • 历史总积分:479
  • 注册:2025年2月13日
发表于:2025-04-20 19:07:12
2楼

出现零线对地电压达 110V 异常情况,虽三相电压及火线对零线、火线对地电压正常,且排查发现零线和接地线无断开、松动现象。可能是变压器中性点接地不良,或接地系统存在杂散电流干扰,也可能是线路绝缘性能下降等原因,需进一步检测接地电阻、线路绝缘等以找出故障根源 。

回复本条

    

liangshaoce

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:70
  • 注册:2021年6月22日
发表于:2025-04-21 19:57:55
3楼
增加重复接地数量

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师