【求助】380V变220V变压器上有3个电容这种变压器有谁知道 点击:273 | 回复:6



鑫宇自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:189
  • 注册:2021年11月25日
发表于:2024-12-02 16:44:24
楼主

380V变220V变压器上有3个电容这种变压器有谁知道




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:631帖 | 8951回
  • 年度积分:519
  • 历史总积分:360190
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2024-12-02 17:12:35
1楼

380V变220V变压器上接有三个电容的作用主要是进行无功补偿。

在磁饱和变压器正常工作时,铁芯处于饱和状态,导致无功电流较大。为了减少这种无功电流,通常会在变压器上并联三个电容来进行无功补偿。这些电容的作用是提供必要的无功功率,从而减少电网中的无功损耗,提高电力系统的功率因数‌。

此外,电容两端接一个510K的电阻是为了限制电容的充电电流,避免在加电瞬间由于充电电流过大而损坏电容器.

主要避免对电网冲击。‌

回复本条

    

变频器PLC_68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 118回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:250
  • 注册:2006年1月02日
发表于:2024-12-03 09:10:25
2楼

楼上正解

回复本条

    

JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 711回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:13338
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2024-12-03 09:15:10
3楼

在380V到220V的变压器上接电容主要是为了改善功率因数、减少谐波、平衡电压或提高系统稳定性和启动性能。电容的使用能有效提升系统的整体效率,减少电能浪费,保护设备免受电气干扰。

回复本条

    

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3642帖 | 23188回
  • 年度积分:718
  • 历史总积分:167640
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2025-01-16 15:24:02
0楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2025年加油!


回复本条

    

jhkdklw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2009年8月15日
发表于:2025-02-08 11:00:07
5楼

电容作用:滤波、调谐、能量转换、隔直通交流。楼主能否提供电气原理图,最后确认电容在此处的作用。

回复本条

    

mycdsfriend

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:42
  • 注册:2012年10月21日
发表于:2025-02-08 13:02:45
6楼

也可能是躲避电压暂降给电路补能

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师