星三角电流问题 点击:110 | 回复:6



chenjk008

    
  • 精华:0帖
  • 求助:35帖
  • 帖子:46帖 | 62回
  • 年度积分:547
  • 历史总积分:1676
  • 注册:2013年12月09日
发表于:2024-11-20 20:53:55
楼主
求助帖100分-未结帖

本人小白。。。问各位大神一个星三角电流问题。假设18.5KW 三相异步电机。在星型时候运行电流应该多少。。角型运行时候多少?




心缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:578
  • 历史总积分:578
  • 注册:2020年4月28日
发表于:2024-11-20 21:28:26
1楼

星型电流13A左右,角型电流22A左右

回复本条

    

zxm6886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2016年12月14日
发表于:2024-11-21 08:45:04
2楼

角联接35.2,p=1.732U*i*0.85

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:142帖 | 9188回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:97608
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-11-21 19:51:15
6楼

电机运行电流多少不是铭牌数据也不是计算结果,是负载说了算,谁知道你拖动的是啥负载啊?

18.5KW电机没有星接的,4KW以上的三相电机是角接。角接电机接成星接法,是380V线圈用在220V电源上,轴功率下降几倍?3倍 吧?

回复本条

    

JSdanzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 708回
  • 年度积分:669
  • 历史总积分:13209
  • 注册:2012年9月22日
发表于:2024-11-22 08:17:04
4楼

1732234346653.png

回复本条

    

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:631帖 | 8930回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:359304
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2024-11-22 08:30:25
5楼
  • 18.5KW电机在星角启动时,最大相电流可达160A左右,正常工作电流在26A左右。这只是一个特定型号的示例,实际电流可能因电机型号和具体运行条件而异。

角型运行时‌(即三角形连接):

  • 18.5千瓦的电动机额定电流一般是36A左右,空载运行时电流大约15A,带载情况下电流30A左右是最佳状态,最大可以带载40A。超过40A则属于严重过载,电机会严重发热,长时间运行可能导致线圈烧毁。


回复本条

    

蒙太奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:82
  • 历史总积分:203
  • 注册:2018年1月10日
发表于:2024-11-22 08:49:49
6楼

谢谢分享

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号