一、硬件部分:电流,电压的采集
客户被老化的产品有N台,分为多组,每组有几十台产品,通过多台MZR-ZU24-34M 多路直流电压采集模块和多台MZR-ZI24-34M 多路直流电流采集模块,将客户的N台产品的电流,电压采集后给上位机;
二、上位机软件功能:
1. 上位机软件可实时查看N台产品老化状态:开机,***负载,待机,休眠, 关机, 通过实时采集的电流情况来判断产品的老化状态,并且存储5年历史记录,记录频率***30s
2. 上位机软件中存在控制调试页面,可以通过此页面进行对继电器的控制
3. 上位机软件对接MES系统,此项需要根据比亚迪的MES开放接口来进行对接
4. 上位机软件对讯控电源等设备可以进行对应的设置
5. 上位机软件单独针对每一个寄存器进行设置上下限报警阈值和更改继电器输出路数
6. 上位机软件可以进行分段处理(就是1-10路为一段,同时发送一个报文)
7. PASS与NG(NG触发条件,保持***一次报警数据,并关闭相对应的继电器)
8. 通断电老化测试(需要设置通电时间、断电时间、循环次数、延迟时间,是否递增)
9. 振动测试(每一个老化箱可以设置振动开始时间,振动关闭时间,循环次数)
10. 蜂鸣器触发条件,报警中需要设置2级报警(2级报警为大电流报警)出现大电流会引动蜂鸣器报警,处理异常之后,会关闭蜂鸣器
11. Log日志,后续根据比亚迪需要的数据来提供
12. 扫码枪扫码,录入每个架子的条码,可以直接到处,为了下次直接使用此产品进行测试
13. N台产品老化过程中的时间曲线,进度条
14. N台产品老化过程中的温度曲线
15. N台产品老化过程中的电压曲线
16. N台设备的电压,电流,实时采集数据可设定报警阀值,当某一路电压,电流,时间,温度超过预设阀值是,上位机给予IO模块指令,IO模块给予固态继电器信号,同时断开某一路的老化电源,终止老化过程,并给予报警提示产品老化人员
17. N台产品老化过程中相互独立,数据为实时采集,非轮询采集方式,(即当在老化1.2.3台设备10分钟后,再插上第5台设备时,会立即显示第5台设备的相关数据,对之前的4路数据无影响)
18. 软件数据可导出,如电压,电流,温度,功率等实时采集数据;