在电力系统中,预制舱作为模块化变电站的重要组成部分,其防雷接地设计直接关系到整个电力系统的安全稳定运行。特别是在雷电频繁或地质条件复杂的地区,预制舱的防雷接地措施更是不可或缺。本文将深入探讨预制舱防雷接地设计,特别是关于一次接地与二次接地的具体实现方式。


一次设备接地设计
一次设备接地是预制舱防雷接地系统的基础,其主要目的是将雷电引入地下,防止雷电对设备的直接冲击。根据GB/T 50065的要求,预制舱的一次接地设计需遵循以下原则:
1. 专用接地端子设置:预制舱的箱体底架外侧应至少设置4个专用接地端子,这些端子应均匀分布,以便于与变电站主接地网连接。同时,接地端子应有明显的接地标志,以防止误操作。
2. 环形接地母线连接:各接地端子需与舱体内的环形接地母线可靠连接,形成低阻抗的接地回路。这样,当雷电击中预制舱时,电流能迅速通过接地系统导入大地,减少雷电对设备的损害。
3. 与主接地网连接:预制舱安装就位后,其外侧的专用接地端子还需与变电站的主接地网可靠相连。这一步骤至关重要,它确保了预制舱与整个变电站的接地系统形成一个整体,提高了系统的防雷能力。
4. 等电位连接:预制舱的所有金属部分,包括箱体、门、窗等,均应采用专用导体进行等电位连接。这样做可以消除金属部件之间的电位差,防止雷电反击造成的危害。
8-20.jpg

二次设备接地设计
二次接地主要针对预制舱内的开关柜、二次屏柜等二次设备,其目的是确保二次系统在雷电环境下能够稳定工作,避免信号干扰和误动作。
1. 二次专用等电位接地铜排:预制舱内的开关柜及二次屏柜、箱、汇控柜内应设置二次专用等电位接地铜排。这些铜排应在同一舱体内互相连通,并在末端设置接地端子。铜排的截面面积应不小于120mm²,以确保足够的导电能力和机械强度。
2. 铜带(缆)连接:二次屏柜内的等电位接地排应采用截面积不小于120mm²的铜带(缆)与其余预制舱的二次等电位接地网连接。连接点处需设置明显的标识,以便于维护和检查。

预制舱防雷接地设计是保障电力系统安全稳定运行的重要环节。通过科学合理的一次接地和二次接地设计,可以有效降低雷电对预制舱及其内部设备的危害。同时,加强施工过程中的质量控制和验收测试,也是确保接地系统可靠性的关键。未来,随着电力技术的不断发展,预制舱防雷接地设计也将不断完善和创新,为电力系统的安全稳定运行提供更加坚实的保障。