DCM635无扰动快切装置切换原理是什么? 点击:43 | 回复:0



国高电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 0回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:56
  • 注册:2017年7月07日
发表于:2024-08-15 13:29:13
楼主

对于连续型生产企业DCM635无扰动快切装置起着重要的角色,旨在实现中高压双电源的毫秒级快速切换,以确保配电系统的稳定与连续供电。本文将阐述DCM635无扰动快切装置的七种切换方式以及其切换原理,为用户提供重要的理论基础和实践指导。

DCM635电源无扰动快速切换装置提供手动起动、保护起动、失压起动、逆功率起动、无流起动、频压起动和误跳起动方式,共七种方式。

u1)手动起动。手动起动方式主要用于系统倒闸、进线检修以及故障后进线恢复,由手动按钮通过开入量触发切换功能。装置的手动起动针对母联运行方式和进线运行方式设置针对的切换逻辑,进线方式时,手动起动能够实现1进线和2进线之间的互相切换。母联方式时分别通过“手动起动一”起动1进线和母联的切换,“手动起动二”起动2进线和母联的切换。

u2)保护起动。将电源侧上一级快速主保护接点引入到快切装置中起动切换,系统充电完成后正常运行,一旦检测到上一级主保护动作信号,快切装置立即起动切换,断开故障线路,投入备用电源。

u3)误跳起动。系统充电完成后正常运行时,处于合位的开关突然跳开且该侧进线电流小于无流定值,则装置起动误跳切换,合上另一侧电源以保证母线供电。

u4)失压起动。装置提供失压检进线电压和失压检进线电流两种判据供用户选择,并通过“失压检进线无压”控制字来进行选择。当“失压检进线无压”控制字为1时,如果装置检测到母线三相电压与进线电压均低于失压起动整定值,则经整定延时装置起动切换功能。当“失压检进线无压”控制字为0时,当检测到母线三相电压均低于失压起动整定值且进线无流,经整定延时装置起动切换功能。此起动方式可通过定值中控制字投退。失压起动逻辑如下:

失压切换逻辑.png

u5)无流起动。当装置检测到进线电流从有流(大于无流起动整定值)到无流(小于无流起动整定值),且母线频率小于无流起动频率定值时,装置经整定延时起动切换功能。无流起动方式主要用于进线本侧保护无法接入到装置的工况。其逻辑如下:

无流切换逻辑.png

6)逆功率起动。当无进线快速保护接点起动装置切换时,用此起动判据可实现故障情况下的快速切换。逻辑如下:

逆起动切换逻辑.png

7)频压起动。频压起动主要用于进线电流很小,进线电源因各种原因消失后,工作负荷孤网运行,母线的频率会偏离工频,此时无流起动和逆功率起动不适合,其逻辑图如下。

频压异常切换逻辑.png

综上所述,DCM635无扰动快切装置具备多种切换方式,以适应复杂多变的配电系统需求。通过不同的切换机制,设备能够在各种场景下保证供电的连续性与可靠性。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师