gyllivehappily
厂内有一台锅炉鼓风机75kw,以前用的是MM430变频器,后更换为G120XA变频器,刚开始更换完后,运行正常,但是半年以后出现以下问题:当把AI给定信号线不接变频器时,测的4-20mA很稳定,但是一旦接上变频器后,总是出现信号变大的问题,怀疑是干扰,也在接入变频器测加装了信号隔离模块,但还是会出现信号变大的情况。
有没有高手能够帮忙分析一下,到底是怎么回事。
楼主最近还看过
香奈儿
1.看你的接地了,有的输入接地就已经干扰了,所以可以测试不接地看看.2.通信线建议用 带屏蔽的双绞线.3.电机的出线报锡箔纸4.电机载波调低点.5.通信的波特率改9600.6.总之慢慢测试
long573462649
上级控制系统AO模块换一个通道,或通道之间加一个小电阻。
阿酷马踏踏
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!