hfhewei
我们新建的厂区 电柜里面都是这种空开 63A的 设备接好线 全都送不住电
动力电工就把这种开关里面的漏电保护线给剪断 就能送住电了
这个空开接个插座 就插一个电脑 电脑不开机 都送不住电
这是什么原因?动力电工说这个开关太灵敏,所以把漏电保护都拆了 是这样吗?有没有可能变压器那边接线不对?
空不异色
三相动力配电基本不会用这个,因为三相四线制配电天生不适用这个。三相上的负荷永远不可能平衡,只要不平衡零线上就有电流通过,而漏电保护检测的就是零线上的电流,一般大于25mA的电流人体就难以摆脱了,所以,你这肯定是一送就跳啊。
"空不异色" 的回复,发表在1楼 对内容: 【三相动力配电基本不会用这个,因为三相四线制配电天生不适用这个。三相上的负荷永远不可能平衡,只要不平衡零线上就有电流通过,而漏电保护检测的就是零线上的电流,一般大于25mA的电流人体就难以摆脱了,所以,...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
奥 他这个用的是3P的 零线是单独的零线排 这样这个空开还会检测零线电流吗?
xxkj
跳闸的原因是选型失误。楼主的是3P的(三相三线漏保)只能接三相负载平衡的设备,使用单相负载时,n线电流不被检测导致三相电流矢量和不为零,会跳闸。而如果用4P的(三相四线漏保)n线电流一直被检测,所以可以使用于单相负载。
Q458751110
有漏电吗?
szzzh8
用错开关了,应该使用4p的,零线也必须经过开关(虽然零线不受开关控制),这个开关只能用在不使用零线的三相电气设备上。你们厂这个电工是体育老师教的吧。漏电电流是检测的经过开关的所有相的总电流之和。
JSdanzi
三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控,需选用4P的(三相四线漏保)
李纯绪
这个开关只能用于三相没有零线的负荷,比如三相角接电机。漏电流保护范围30-200mA,负荷中接一个单相灯泡都送不上电。另外,新厂设计是哪个“权威”设计院做的?还是甲方要求这样,什么用电环境都安装漏电保护?工厂一般用电设备不安装漏电保护,三相四线制不能安装漏电保护。
"李纯绪" 的回复,发表在7楼 对内容: 【这个开关只能用于三相没有零线的负荷,比如三相角接电机。漏电流保护范围30-200mA,负荷中接一个单相灯泡都送不上电。另外,新厂设计是哪个“权威”设计院做的?还是甲方要求这样,什么用电环境都安装漏电保...】进行回复:
厂里配电部门提出申购 采购部门采购的成套电气商的
"hfhewei" 的回复,发表在8楼 对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在7楼 对内容: 【这个开关只能用于三相没有零线的负荷,比如三相角接电机。漏电流保护范围30-200mA,负荷中接一个单相灯泡都送不上电。另外,新厂设计是哪个“权...】进行回复:
糊涂的设计。
望海庭
引用 "李纯绪" 的回复,发表在7楼 内容: 这个开关只能用于三相没有零线的负荷,比如三相角接电机。漏电流保护范围30-200mA,负荷中接一个单相灯泡都送不上电。另外,新厂设计是哪个“权威”设计院做的?还是甲方要求这样,什么用电环境都安装漏电保...
"hfhewei" 的回复,发表在2楼 对内容: 【"空不异色" 的回复,发表在1楼 对内容: 【三相动力配电基本不会用这个,因为三相四线制配电天生不适用这个。三相上的负荷永远不可能平衡,只要不平衡零线上就有电流通过,而漏电保护检测的就是...】进行回复:
不检测,漏电保护会默认为有电流,而且是无限大电流
hansleboy
首先用漏电保护开关必须要将零线与接地线分开,如果你是TC系统,没有分开,零线本身就容易有零漂。
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
明亮天空
哈哈,能送上电就见鬼了