485modbus转profinet网关在混料配料输送系统应用博图配置案例 点击:34 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 0回
  • 年度积分:129
  • 历史总积分:336
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-09-24 18:58:25
楼主

485modbus转profinet网关在混料配料输送系统应用博图配置案例

 

PLC作为一个可编程的控制器,通过与兴达易控modbusprofinet网关(XD-MDPN100)之间的通信,将控制命令传递给变频器,实现对其速度和转动方向等参数的调节。同时,PLC还能够接收来自称重仪表的称重数值,通过触摸屏直观地展示给操作员。这种集成化的系统不仅节约了人力资源的投入,还提高了控制的准确性和即时性,有效地改善了生产过程中的工作效率。通过PLC和兴达易控modbusprofinet网关的组合应用,工业自动化控制得到了更加优化和智能化的发展,为企业带来了更大的利益和竞争力。

image.png 

打开博图加载PLC,本例使用1200PLC

image.png 

配置PLCIP地址(与本地IP地址在同一网段)

image.png 

添加GSD文件

image.png 

 

GSD文件安装完成后,单击,打开网络视图下的硬件目录

image.png 

找到网关驱动程序并双击将其添加到博图

image.png 

单击,选择modbusprofinet网关驱动接口连接1200PLC

image.png 

配置网关IP地址(PLC在同一网段)

image.png 

在设备视图中单击硬件目录,添加读写数据长度。在本例中,选择读4个数据长度,写4个数据长度

image.png 

双击进入设备视图,右键单击进入分配设备名称的网关

image.png 

点击更新自动搜索设备,然后点击分配设备名称

image.png 

下载配置到PLC

image.png 

选择“PN/IE_1”。单击开始搜索,选择找到的设备,然后单击下载

image.png 

将配置下载到PLC(按照提示完成)

触摸屏监控生产画面

image.png 

调试画面

 

通过触摸屏监控或修改数值

image.png 

image.png 

 

PLC通过兴达易控modbusprofinet网关能够实现对变频器的控制以及读取并监控称重仪表的称重数值,并通过触摸屏展示相关信息。这种智能化的系统极大地提高了工业控制的效率和精确性。

 

image.png 