modbus转profinet网关连接UV系列流量计程序实例 点击:162 | 回复:0



Leon_XD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-03-08 09:36:43
楼主

用户现场是西门子1200PLC通过兴达易控Modbus转Profinet网关连接流量计的配置,对流量瞬时值及报警值监控及控制程序案例

图片1.png 

 硬件连接兴达易控网关采用Profinet双网口,一端连接PLC、一端连接编程软件,单路485接口连接流量计,对流量值实时监控

图片2.png

方法如下:

打开博图软件,导入网关gsd文件,连接Modbus转profinet网关连接

图片3.png 

设置网关的ip地址和设备名称

图片4.png 

 

 在兴达易控网关上添加控制流量计读写指令


图片5.png

 

打开流量积算仪使用手册,对照手册通过按键修改Modbus RTU通讯参数。

1、 通讯参数通过仪表按键进行修改,如下图

 默认通讯格式数据位8、停止位1、无奇偶校验、波特率9600或者19200

 1、 命令码03H:读取量寄存器值。

图片8.png

示例:通过读取0地址的数值(MV输出百分比)。对应PLC内部映射地址为QD60.

 Modbus地址表

图片11.png 

2、 命令码06H:用于写入单个保存寄存器的值

图片12.png 

示例:通过给4地址赋值来更改HIAL报警上限值。 

图片13.png 

4地址与PLC寄存器QD30形成映射。

图片14.png 

Modbus地址

图片14.png 

以上就是利用兴达易控modbus转profinet网关连接流量计通讯案例。对于常规的485通讯模块来说,大大节省了现场调试人员的工作量,提高工作效率

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师