摘 要:本文介绍了针对密集型母线槽连接处的测温需求,安科瑞研发了一款使用简单、安装便捷的监测装置。该装置可以通过无线Lora传输数据,数据汇总到本地监控触摸屏,触摸屏对温度数据进行实时监控,提高了整体用电的可靠性、安全性、保证了供电质量。
关键词:无线测温、母线监控;母线测温;
1.概述
密集型母线适用于交流三相四线、三相五线制,频率50~60Hz,额定电压至690V,额定工作电流250~5000A的供配电系统,作为工矿、企事业和高层建筑中供配电设备的辅助设备,特别适用于车间、老企业的改造。
我司AMB200母线接头测温整体解决方案,可针对密集型母线连接处进行温湿度监测,监测模块安装方便,探针直插到铜排,既取电又测温,通过无线Lora传输数据,项目现场无需布线,施工简单、快捷、安全。根据客户的要求,实现对现场母线系统的全面监控和报警记录,实现可就地显示温度参数,最终满足了客户需求、完善了用户体验、实现了项目目标。
2、项目需求
针对工厂平面配电的密集型母线的母线槽连接处进行温度采集并将数据汇总到触摸屏,能够实现温度实时监控及报警。
3、产品基本功能
1、实时在线测量4路温度
装置通过4个内置温度探头监测母线槽连接器A、B、C、N的实时温度。
2、测量母线槽内湿度
装置通过背面开孔监测母线槽内湿度。
3、通信方式
一路RS485或LoRa(可选),一路红外通讯。 装置可通过RS485、LoRa或者红外通讯将所测得的温度数据上传至监控系统。
4、预警及报警功能
当测量参数超过预警设定值或者报警设定值后,装置蜂鸣器发出报警信号,并统计报警时间。
5、显示功能
装置包含四位数码管显示,四个状态指示灯。
4、现场实际安装图
5、安装示意图
6、组网示意图:
7、结语
近年来随着国家建设的快速发展,密集型母线槽广泛应用于购物中心、高层建筑、数据中心、设备工厂等场所。密集型母线槽的作用是汇集、分配和传送电能,具有载流量大、坚固安全、易于安装、便于拆卸、便于维护、环境适应性强等特点,因而成为输配电行业的重要分支。对于密集型母线配电箱中的监控解决方案,我司AMB200母线接头测温整体解决方案,可针对密集型母线连接处进行温湿度监测,通过触摸屏实时显示温度数据及报警,数据可转发后台监控,大大提高了现场运行的可靠性、安全性、提高供电质量。
参考文献
楼主最近还看过