NHR-5200数学运算器,要怎么设置参数? 点击:316 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-02-23 15:38:00
楼主

NHR-5200数学运算器,5200说明书中有关数学运算器的参数,怎么加减法是一个参数,那我现在要加法运算怎么设置,要减法运算怎么设置,还有你们的变送输出是跟随测量值输出还是跟随运算结果输出的,要怎么设置参数?


5200仪表SUF参数选择2其实是默认为加法运算,为PV+SV;如果需要减法运算,可以在一级参数K1,K2那更改参数,这两个参数有参与公式运算,实际上仪表的算法是PV*K1+SV*K2=?(*代表乘号)。

例如PV(500)*K1(1.000)+SV(400)*K2(1.000)=900,减法时改变K2参数为负即可;如PV(500)*K1(1.000)+SV(400)*K2(-1.000)=500+(-400)=100。

变送输出设置在PDIS或SDIS参数设置,仪表输出如只选择一路输出就对应PV显示值,两路输出就一一对应PV和SV,如你想在第二路输出对应运算结果输出,就把SV显示屏的显示值改为显示运算结果,SDIS=2(SV屏显示两路信号的运算结果)。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师