调节阀常见故障 点击:168 | 回复:1



工控小管家

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2020年7月25日
发表于:2021-01-28 10:15:06
楼主

一、调节阀振动。故障现象和原因如下:  
1.调节阀在任何开度下都振动。支撑不稳;附近有振动源;阀芯与衬套磨损严重。  
2.调节阀在接近全闭位置时振动。调节阀选大了,常在小开度下使用;单座阀介质流向与关闭方向相反。

调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下:  
1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;执行机构中“O”型密封泄漏。  
2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。阀体内有粘物堵塞;聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;填料加得太紧,摩擦阻力增大;由于阀杆不直导致摩擦阻力大;没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。
调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下:  
1.阀全关时泄漏量大。阀芯被磨损,内漏严重,阀未调好关不严。  
2.阀达不到全闭位置。介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;阀内有异物;衬套烧结。
流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的最小流量变大。