变频器炸机图解 点击:72 | 回复:3



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:50帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:5547帖 | 10089回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:108506
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2020-12-29 16:23:22
楼主

前几天正在使用的某品牌变频器使用过程跳闸,实际查看未发现明显故障点,

简单测量过后重新送电,送电过程中变频器直接炸机,火光四射!

上图

image.png

进线处完好,整流块没问题

image.png

互感器上方可见短路灼烧痕迹

image.png

逆变回路的板子都黑了


image.png

再来个特写,明显直流母排出问题了




楼主最近还看过

wuzhenchuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:81
  • 历史总积分:81
  • 注册:2020年12月11日
发表于:2020-12-31 15:46:39
1楼

是直流那边出问题。要不然就不会是这个现象。会更严重。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:50帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:5549帖 | 10093回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:108522
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2021-01-01 09:54:01
2楼

"wuzhenchuang" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【是直流那边出问题。要不然就不会是这个现象。会更严重。】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


有多严重,说说看

DZTG123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:61
  • 注册:2020年12月24日
发表于:2021-01-05 16:08:42
3楼

炸机这个情况 排除内部潮湿短路,检查电源模块,检查IGBT模块,电容,剩下的无力回天了


相关主题

官方公众号

智造工程师