打开275/375手操器从主菜单(MainMenu)选择Hart 应用(HARTApplication)从Online 找到该配件。依次进入Setup&Diag——DetailedSetup——Mode——InstumentMode(或者按手操器上快捷键直接进入)——警告!inservice 模式被送到仪表当中时阀门也许会动(WARNING!ValvemaymovewheninServicemodeissenttotheinstrument。)按OK 后进入仪表模式(InstrumentMode)选择Outofservice 后按ENTER——提示“Instrumentmodeisalreadyoutofservice!”后回到主界面依次进入Setup&Diag——BasicSetup——Autosetup——SetupWizard:
1、选择你所使用的压力单位(Pressureunits(psi))后ENTER;
2、输入供气压力(MaxSupplyPress(psi))后ENTER;
3、选择执行机构的生产厂家(ActuatorManufcture)后ENTER 以上品牌没的话选OTHER;
4、如果执行机构单作用带弹簧选3、双作用带弹簧选4、双作用不带弹簧选2;
5、选ROTARY 下一步根据阀门零信号时是开选2关的话选1下一步再选1下一步选YES 自动选择阀门转向及其增益大小;
6、选择是否有加速器或者快速释放阀(IsaVolumeBoosterorQuickReleasePresent?);
7、提示执行机构的信息正被发送到仪表当中,请稍等“Actuatorinformationisbeingsenttotheinstrument。Pleasewait…”;
8、选择使用出厂默认设置UseFactorydefaultsforsetup?(YesisrecommendedforInitialSetup)Yes 后ENTER;
9、提示出厂默认设置正被发送到仪表当中,请稍等“Factorydefaultarebeingsenttotheinstrument。Pleasewait…”;
10、继续自动设置选择放大器调整“TocontinueAutoSetup。selecRelayAdjust”;
11、你是否希望现在进行放大器调整?(DoyouwishtorunRelayAdjustmentCalibrationnow?)假如是双作用选择Yes 单作用选择No 后ENTER;
12、选择行程标定(Tocontinue。selecAutoCalibTravel。)按OK;
13、你希望现在进行自动行程标定吗?(DoyouwishtorunAutoTravelCalibnow?selecYESifinitialsetup)选择Yes 后按ENTER;
14、警告!标定将导致仪表的输出突然变化按OK;
15、选择交点的调整(selecCrossoverAdjust)Manual/LastValue/Default 正常情况下选择default 后ENTER 假如默认的调整后精度比较差才会选择Manual 手动;
16、下面进入自动行程标定的过程,完成后仪表模式恢复到Inservice!
楼主最近还看过