嗨,我是你们的工控小管家,每天分享一个工控设备小知识,快来和我一起充电吧。今天我们分享的内容是涡街流量计的安装,别看就是个小小的流量计,安装也有大讲究,接下来我们就详细解释一下吧。

 

首先,为了保证数据的精确,达到更好的测量效果,在安装之前我们需要注意一些事项让流量计更好的安装

1.流量计可安装于室内也可安装于室外,室外安装应注意防护,防止气候外界环境对流量计表体的腐蚀。
    2.涡街流量计水平,竖直安装均可,竖直安装时流体需从下而上,以便达到最好测量结果。
    3.流量计应避免安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。
    4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。
    5.流量计的安装位置应避免强烈震动,必要时需在流量计2d处加固定装置。
    6.流量计前避免安装阀门,若工艺需要,可安装在流量计后。
    7.当流量计前装有阀门时,尽量减少阀门的开关次数,在气压过大,流速过大时,瞬时冲击会使内部传感器,三角柱产生不可恢复的损害。
    8.流量计的前后需要足够的直管段,一般为前10d,后8d。
    9.流量计避免安装在架空非常长的水平管道上,架空管道较长时,在重力的作用下,流量计法兰连接处产生变形,容易发生泄气,漏气等故障。

 

接下来就是我们的重头戏,涡街流量计安装啦。

(1)涡街流量计对前后直管段的一般要求是:前20D,后5D(D为相连工艺管道内径),阀门一般设计在流量计的下游侧。

(2)当流量计安装在鼓风机、柱塞泵的出口时,流量计的上游侧需加装阀门,这种情况,为保证流量计的准确度,除上游直管段长度不小于20D外,最好能在上游侧加装限流或缓冲装置,如图1所示:

  

 

(3) 对于有变径要求的工艺管线,前后直管段的长度分别保证不小于10D和5D就可以了;如果必须在流量计的上游侧选用闸阀,那么前直管段的长度不应小于40D,如图2所示。

 

2.png 

 

(4) 温度、压力等取源部件应安装于涡街流量计的下游侧,距离要求如图3所示:涡街流量计与取源部件的距离要求。

 

3.png 

 

安装涡街流量计应保证工作状态时涡街发生器内部充满介质

涡街流量计可以测量液相、气相和蒸汽三种介质的流量,同时可在水平、竖直甚至任何角度位置的管道上安装,但是,不论哪一种情况,都必须保证工作状态时流量计内部能够完全充满同一种介质。

(1)对于相连接的工艺管道,其内径不应小于流量计内径,法兰连接时所用垫片内径应大于流量计本身内径,否则会产生气泡或负压真空,影响测量准确性。

(2)测量液体介质水平管道安装时,应避免由于管道布置不当而使流量计内部滞留气泡,如图4(a)所示;在竖直管道安装时,要求介质的流向朝上,当流向朝下不可避免时,应考虑戒除因重力作用形成的负压,避免造成流量计内部不能完全充满被测介质,如图4(b)所示。

 

4.png 

 

今天的内容就讲到这里啦,如果还有什么想了解的都可以随时留言,我们每天进步一小步,就是人类文明的一大步,持续更新,欢迎关注。