关于ACS6000中性点对地直流电压报错的故障 点击:636 | 回复:1



叶小岚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2020年7月02日
发表于:2020-07-02 15:22:05
楼主

接地故障.jpg

        如图,今天ACS6000变频器发生中性点对地直流电压报错故障,虽然复位就好了,但是菜鸟工程师有几个问题无法解决:

  1. 这里的变频器中性点是指哪里?是指所驱动交流同步电机绕组的中性点吗?

  2. 如果中性点是交流电机的中性点,为什么会出现直流电压呢?

  3. 出现这个故障的原因大概有哪些?


紧急求助达人!



楼主最近还看过



啥也不懂哦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2014年11月21日
发表于:2022-07-27 00:14:05
1楼

相模块拓扑结构为三电平中性点钳位结构,直流母线是+2400,0,-2400组成,变频器的中性点就是直流母线0点。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师