RSLinx网关版修改PLC的IP地址出现错误,求教解决办法 点击:1256 | 回复:4



Halo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2020年5月28日
发表于:2020-05-28 14:08:46
楼主

image.png

点module configuration 然后选Port Configuration选项卡 想把这个IP给换成另外一个IP地址,但是出现警告,求教解决办法



楼主最近还看过



林春胜

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:2875
  • 注册:2018年12月16日
发表于:2020-05-28 15:27:32
1楼

将所有模块与PLC通信的总网线拔下(一般是EN2T 通信模块网线拔下),再设定就可以了,gateway就不会报错了。也就是设定IP地址时模块不能与PLC进行数据交换。

Halo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2020年5月28日
发表于:2020-05-29 09:27:59
2楼


回复内容:

对: 林春胜 将所有模块与PLC通信的总网线拔下(一般是EN2T 通... 内容的回复!

-------------------------

网线拔掉RSlinx 就是识别不到PLC呢

林春胜

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:2875
  • 注册:2018年12月16日
发表于:2020-05-29 11:49:17
3楼

用RSLINX设定模块IP地址,不需要识别PLC啊。

繁华背后c

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2017年7月05日
发表于:2020-05-31 22:14:23
4楼

进来看看,也许大神的解决方法有用哦!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师