污水电磁流量计数值与实际数值不符的原因 点击:234 | 回复:0



cqqttkkj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2020年4月13日
发表于:2020-05-21 17:06:35
楼主

 污水电磁流量计由传感器和转换器两局部形成。它是基于法拉第电磁感应定律任务的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量个别导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强侵蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等平均的液固两相悬浮液体的体积流量。该产品基于法拉第电磁感应定律。当一个导体在磁场内静止时,在与磁场方向、静止方向互相垂直方向的导体两端,会发作感应电动势。电动势的大小与导体静止速度和磁场的磁感应强度大小成反比。

   智能电磁流量计数值与实践数值不符起因剖析:

    1、起因剖析

    (1)变送器电路板能否完整;

    (2)当液体流速过低时,被测液体中含有渺吝啬泡,气泡回升在管道上方逐步集合,则液体流通面积发作变更,气体多时还会发作搅扰信号,影响测量正确度;

    (3)信号电缆涌现衔接不好景象或运用历程中电缆的绝缘性能降落引起测量不正确;

    (4)转换器的参数设定值不正确。

    2、处理计划

    (1)检讨变送器电路板能否完整。若接线盒进水或被侵蚀性被测液体侵蚀,可招致电器性能降落或破坏。此时应改换电路板。

    (2)保障插入式电磁流量计管道内被测液体的流速在小流量界线值之上,以使变送器可以正常任务。

    (3)检讨信号电缆衔接和电缆的绝缘性能能否完整,若涌现信号电缆松动景象,将其从新衔接即可;若检讨到电缆的绝缘}生不契合绝缘请求,则须要换新的电缆。

    (4)从新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行校验。