台达PLCES2和台达温控器DTK如何通讯 点击:497 | 回复:2



fengye5111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2014年10月16日
发表于:2020-05-15 19:28:21
楼主

各位大神,有没有程序案例,温控器需要设置什么参数,网上找的案例通讯不上



楼主最近还看过



郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-05-16 16:02:49
1楼

主要看温控器支持什么通讯协议。按照报文的格式去写,大部分来说都是支持MODBUS RTU ,这个问题可以关注我们论坛的关工的,跟着他学通讯那系列的技术文章可以找到灵感或者方法

http://bbs.gongkong.com/d/202002/821621_1.shtml

image.png 

神剑222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2020-05-19 15:55:14
2楼
  1. 确认DTK温控器的通讯格式。

  2. 确认你PLC使用的COM口通讯格式。

  3. 使用MODRD和MODWR来读取和写入温控器的温度及参数。

具体可以参考http://www.delta-china.com.cn/Products/PluginWebUserControl/downloadCenterCounter.aspx?DID=14548&DocPath=1&hl=zh-CN

中的有关通讯那章的说明。但你需要取官网下载DTK的技术手册,来确认DTK产品数据的MODBUS地址。