V20变频器modbus读 点击:997 | 回复:8



升降货梯

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2020年3月11日
发表于:2020-04-27 14:02:32
楼主
求助帖30分-未结帖

小弟200smart与V20modbus通讯。

   1-控制字写通过的40100和40101可以成功

   2-读状态字地址40110和40111也可以

就是不能读其他地址的频率 电流 电压(列如40342 ,40343)等等.


求各位大神指教



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-27 15:13:42
1楼

不能读?提示什么?楼主可以常识使用串口调试助手先行测试一下变频器。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-27 15:15:49
2楼

比如变频器站号为1的情况下,读取40342这个寄存器,串口调试助手发送:
01 03 01 55 00 01 ** **

** **是CRC校验,楼主使用工具计算一下

正常情况下,变频器会返回

01 03 02 ## ## ** **

## ##即为该寄存器的实际数据。

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-04-27 21:31:24
3楼

这个案例咋们版块多的不能再多了了

天长小书童

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2020年4月24日
发表于:2020-04-28 09:54:01
4楼

可以先用MODSCAN 调试软件测试下,分析下通讯报文然后再报文解析。

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:32帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2020-04-30 11:56:59
5楼

我以前好像遇到写会超时报警F072,后面改参数改改好的?太久忘了P2014


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-03 12:45:06
6楼

楼主,你的问题解决了吗?有问题随时跟帖交流啊

升降货梯

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2020年3月11日
发表于:2020-05-07 14:30:20
7楼

问题没有解决。用master指令读写第三方仪表都没问题(如温度传感器)

就是V20变频器只能读写控制字。其他地址没法读写。

目前已改成USS通讯,地址读写都没问题。

个人疑惑变频器设置里面是否缺了哪一步。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-05-29 11:52:44
8楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师