求助帖30分-已结帖

image.png

接线接到EM模拟量输入0+,0-,四线制温度传感器,为什么运行起来,采集的温度是0度



楼主最近还看过



woshiwo2014

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2014年10月20日
发表于:2020-04-04 15:46:02
1楼

采集温度为什么是0

yqLG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-04-04 17:27:13
2楼

回复内容:

对:woshiwo2014 采集温度为什么是0     内容的回复:

always on   取反了  后续程序不执行

woshiwo2014

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2014年10月20日
发表于:2020-04-04 22:52:34
3楼


回复内容:

对: yqLG 回复内容:对:woshiwo2014 采集温度为什么是... 内容的回复!

-------------------------

大侠给提个醒,哪里取反啦,如何改个法

Mrquang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 187回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:3069
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2020-04-05 10:22:45
4楼

always on   用常开就可以了。

woshiwo2014

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2014年10月20日
发表于:2020-04-05 12:51:15
5楼

找到了故障,多谢