威纶通数值不保存 点击:911 | 回复:8



小胡12

    
  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:31帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2018年12月23日
发表于:2020-02-28 08:56:40
楼主

延时设置1是厂家设置的,延时设置5是我自己加的数值,触摸屏是威纶通,plc是欧姆龙,为什么厂家设置的可以不保存,我设置的一关机,在上电就为0了,四个数值分别是D70,D71,D72,D73



楼主最近还看过



研创制刷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2017年5月07日
发表于:2020-03-01 20:36:06
1楼

这个看你说的应该跟触摸屏没有关系,因为你是用的plc的寄存器,建议你查一下欧姆龙的手册,应该你用的这几个数据寄存器也就是d70到d73不是断电保存的数据寄存器,这是很基础的,你可以看看相关的手册

v101011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:549
  • 注册:2016年12月02日
发表于:2020-03-02 10:01:56
2楼

楼上说的对,这个是你PLC里设置的问题,要么是你没有设置,要么是用的区不对

steven_2016

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2016年6月01日
发表于:2020-03-03 15:50:41
3楼

没遇到过,想了解解决方案

小胡12

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:31帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2018年12月23日
发表于:2020-03-11 13:20:29
4楼

回复内容:

对:steven_2016 没遇到过,想了解解决方案     内容的回复:

问题已经解决了,程序中有批量地址复位

小胡12

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:31帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2018年12月23日
发表于:2020-03-11 13:21:06
5楼

回复内容:

对:研创制刷 这个看你说的应该跟触摸屏没有关系,因为你是用的plc的寄存器,建议你查一下欧姆龙的手册,应该你用的这几个数据寄存器也就是d70到d73不是断电保存的数据寄存器,这是很基础的,你可以看看相关的手册     内容的回复:

程序🀄️🈶️批量复位

SOIJOR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2016年8月03日
发表于:2021-02-23 16:39:29
6楼

学习了

广州电气兼职

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 429回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2013年8月09日
发表于:2021-12-21 18:45:35
7楼

学习了