Axpo公司:瑞士领先的电力供应商
Nordostschweizerische Kraftwerke AG公司(NOK)是瑞士能源供应商Axpo Holding AG的子公司,它是瑞士领先的电力供应商。Axpo公司的输电和配电网络、周边各州的电网设施以及电力公司CKW和EGL共同构成了瑞士最大的供电网络。
Axpo公司借助各州以及销售伙伴的供电网络,为瑞士东北部和中部地区的三百万人提供电力服务。
应用案例
贝兹瑙核电站位于Aar谷下游,临近Aar河与莱茵河的汇合处。核电站由两个几乎完全相同的大型装置——反应堆体1和2组成。这两个反应堆分别于1969年和1971年开始试运行。核电站夜以继日地运转,为用户提供稳定的电力和集中供暖服务。Aar河提供足够的水来冷却装置。
现代技术发展突飞猛进,建站时设计的防雷理念和技术已经无法满足当前的发展需求。政府相关主管部门要求对核电站进行升级改造。要寻求最佳的解决方案,以确保核电站的稳定运行。但是,受核电站本身结构特点所限,无法对其防雷系统进行大幅度改造,必须采用更灵活的解决方案。
这正是属于菲尼克斯电气的专长领域。我们为核电站改造提供了完美的防雷系统解决方案,客户方人员无一例外地对我们的产品和技术大加赞赏。
解决方案
菲尼克斯电气的方案是在核电站的核心控制室中配置停机功能。将控制室内的各项系统功能透明化,并进行严密的监控。在循环测试中,为反应堆体的控制室配备大面积防护板。所有引进内部防护区的电缆均连接电涌保护器,以确保所有系统设备的最大可用性。因此,保证了所有自动化以及人为操作过程的顺利运行。
方案的核心思想是使用低阻抗等电位连接系统,对装置进行改造。使用带分断功能的接口专用电涌保护器(而不是分断头),将其直接插入先前所用的菲尼克斯电气UK 5 N分断接线端子。现有安装空间即可满足需求,无需新增空间,降低了安装成本。
核电站现用的菲尼克斯电气UK 4-TG端子条予以保留,并且得到了最有效的利用。原有控制装置保持原状,现有布线也无需更改。
除自控制室引出的线路外,其他布线系统还用于辅助供电。进入该区域的所有电缆的屏蔽层在防护区过渡位置与本地的等电位连接系统紧密接触。使用通道内安装的接线端子将改造后的等电位连接汇流条集成到本地等电位连接系统中。电缆进线系统中采用EMC螺钉连接。所有管道系统均集成到本地等电位连接系统中,可以低阻抗方式传输雷电流。
案例总结
此等电位连接系统为隔离式结构,可以直接接地,也可以直接与免接地参考电位相连接,而且连接电缆的插头插入4 mm插座。这样,无需进入装置内部,就可以对电涌保护插头和相关的接地电缆进行维护。
菲尼克斯电气为客户定制的电涌保护器十分经济、高效。贝兹瑙核电站经改造之后,已经达到继续安全运行的各项要求。
楼主最近还看过