请教三菱FX3GA-40MT伺服定位问题 点击:192 | 回复:2



蔡海分

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2018年8月26日
发表于:2020-01-05 23:10:29
楼主

请教三菱FX3GA伺服定位问题

 

我现在正在用三菱FX3GA-40MT PLC做一个项目,需要用PLC Y1口和Y2口分别控制两个步进电机,当两个步进电机旋转过程中分别遇到X20X21信号先无再有,这个时候,PLC停止发送脉冲,两个步进电机停止旋转。因为我是用SFC图做的,两个电机停止后,需要立刻跳出当前step,进入下一步

 

信号从无到有是为了防止传感器有问题。

 

谢谢~,望高手指教


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



蔡海分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2018年8月26日
发表于:2020-01-05 23:11:49
1楼

案例如下图,当然我也不希望写成这样。image.png

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-01-06 08:29:05
2楼

监视一下特殊寄存器里面数据,比如:

image.png