会议纪要

主题:关于迁安市思文科德薄板6m3/h酸再生基本设计审查会议纪要

参加单位及人员:

迁安市思文科德薄板科技有限公司:

万方潜、郭剑飞、蔡念章、徐更新、王玉、秦秀珍等

中冶京诚:张俊山、陈铭

成都阿斯特克环保工程技术有限公司:龙国平、龙舟、胡旭、张建军、郭春生、牛立伟。

201248酸再生问题三方达成共识如下:

1、氧化铁粉间向西侧由5m扩建成10m。

2、酸洗酸雾烟囱是否安装在铁粉间顶部于4月10日前确定。

3、罐区和厂房屋顶用玻璃钢瓦设计,厂房设计需考虑保温。

4、泵选用长沙特种泵,进口泵不变。

5、新酸泵变频控制取消,改用再生酸变频控制。

6、风机冷却水收集作为泵的密封水使用。

7、在烟囱分离器上部改为脱盐水喷淋。

8、楼梯位置在泵房的西侧,泵房改小,做一个楼梯通道间。

9、当前部分风机、泵容量没有确定,4月15日前阿斯特克交付最终版马达表。

10、阿斯特克于4月15日前提供给思文科德和中冶京诚谐波计算、最终负荷计算。

11、阿斯特克须于4月15日前提供低压、变频、MCC、UPS供电等供电系统图、原理图,以及PLC系统I/O表、原理图。

12、阿斯特克须于4月15日前提供电气室和操作室准确布置图、柜列图,以及柜、台、箱外形尺寸图。

13、关于酸再生与酸洗信号的交换,阿斯特克负责光纤及光纤收发器的提供;阿斯特克须于4月15日前交付信号详细内容;中冶京诚收到总布置图后反馈给阿斯特克光纤路径及长度给阿斯特克及思文科德。

14、阿斯特克须于4月30日前提供电气设备及仪表选型(仪表选型原则是采用进口知名品牌),思文科德进行审核及确认。

15、初步定于详细设计审查阶段由阿斯特克提供关于仪控联锁的流程图和说明,以及照明系统的布置图和系统图。

16、阿斯特克2天内提供工业及能源介质TOP接点图。

17、关于工控机和PC机共三台,均采用DELL品牌;附件中的主机配置档次较低,确认为当前市场主流配置。显示器最低达到22吋。

18、UPS配电从低压负荷中心取用,品牌选用易士特。

19、低压元器件选用上海人民品牌。

20、HMI界面采用中文显示。界面报表加入班组报表功能。报警功能包括设备、工艺,应全面。

21、要求MCC电机的HMI界面,具备运行指示、故障指示、准备好指示等状态显示,并以不同颜色明确区分。

22、要求变频电机的HMI界面,同时具备电源指示、运行指示、故障指示、准备好指示等状态显示,并以不同颜色明确区分;并且故障信息全面。

23、低压各柜体带有运行、故障、停止等指示灯。

24、工业电视4个点,显示器尺寸22吋,包含云台控制器,画面分割器功能。

25、阿斯特克提供消防基本数据和建筑设计图。

 

迁安市思文科德薄板科技有限公司:

 

 

成都阿斯特克环保