台达触摸屏急停界面设置? 点击:1025 | 回复:6



@一颗开花的树

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:39
  • 注册:2019年12月30日
发表于:2019-12-30 15:48:34
楼主
求助帖30分-未结帖

台达DOP-107BV触摸屏的急停界面怎么设置?求大神给具体步骤,最好配图,谢谢

《就是当急停触发后,报警信息出现在所需要的界面》




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-12-30 17:05:14
1楼

触摸屏系统参数设置画面切换对应PLC寄存器,直接给该寄存器赋值急停报警画面号即可

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-12-31 11:19:44
2楼

微信截图_20191231110949.png可以库里找图形

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-12-31 11:27:30
3楼

微信截图_20191231111650.png楼主在这里设置画面编号,在PLC程序里面写入画面编号,即可,这个适合于台达PLC,我曾经实现过

其他品牌的PLC,楼主自己试验

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-02-05 17:21:22
4楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!


流云之逸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 140回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:248
  • 注册:2016年6月22日
发表于:2023-05-26 16:45:08
5楼

PLC配置好接口,在屏上设置报警信息。勾选地址不连续后输入急停地址,编辑显示文本。然后在需要显示的页面创建报警跑马灯即可。也可以将所有报警信息转成连续地址,在报警信息里批量编辑

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2982
  • 历史总积分:29814
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2023-05-26 18:13:24
6楼

好几年都没有结帖。这个功能论坛该处理一下了   