施耐德电气H57PLC上电后不自动运行问题 点击:349 | 回复:5



mrain_68

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:113
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2019-12-19 21:19:05
楼主

施耐德H57 PLC上电后不自动运行,检查配置,自动运行也选中了,不知道还会有什么因素造成PLC上电后不自动运行?捕获2.PNG




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-19 22:48:34
1楼

楼主检查一下PLC状态灯,运行灯正常亮起吗?

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-19 22:49:26
2楼

看一下是不是外部故障(比如硬件故障)引起断电重新上电不自动投入运行

mrain_68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:113
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2019-12-25 12:50:23
3楼

今天他们可以停车,把系统断电重启了一次。

1、PLC启动后,RUN灯慢闪,用UnityPro软件连接监视发现状态是"运行"状态,但下面状态条上有个红色的“HSBY:A-OFFLINE /B- N/A”

2、用软件点“STOP”然后再点“RUN”,状态条上变成了黄色“HSBY:A-PRIMARY /B- N/A”,PLC的RUN灯先快闪然后常亮,系统正常运行了。

捕获.JPG

mrain_68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:113
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2019-12-26 21:04:19
4楼


回复内容:

对: mrain_68 今天他们可以停车,把系统断电重启了一次。1、PLC启动... 内容的回复!

-------------------------

正是这个“HSBY:A-OFFLINE /B- N/A”导致了PLC上电不自动运行,这是什么故障?怎么修改配置?

qsy345590336

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2012年8月14日
发表于:2021-01-05 08:53:07
5楼

感谢楼主分享