AVT71变频器上电PRA怪问题! 点击:500 | 回复:2



乱扯

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2019-12-10 08:19:36
楼主

AVT 71 变频器 上电PRA怪问题!二台机器上电一会报PRA ,一会不报?短接片确定连接好。报PRA时量P24和PWR只有12V,10V端子也只有一半电压,好的CPU板换上来也这样,风机没接!何解!?




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-10 09:07:08
1楼

PRA:断电功能有效( 变频器被锁定),且断电后重新上电也不会恢复。拨动开关出厂后一般情况下是没有人去动它的,如果确定+24V和PWR之间的短接片接好了,你量下+24V和COM之间有没有24VDC电压(高于或低于24V),而且确认I/O端子卡上紧了,那就是控制板的原因了。

乱扯

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2019-12-10 11:40:17
2楼

试好的控制板按上也还是这个问题!