lina_sz
正在使用杰控软件作为S7-200 SMART的上位机,选择的是S7TCP协议,建立设备数据表时发现不能直接读取外部的模拟输入输出,即AI和AO,想问下大家是如何处理的?
formatdebug
将ai值传送到mw0/mw2试试
谢谢,已解决