关于标签连接变量D寄存器的问题 点击:620 | 回复:6



快乐的牧羊人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1118
  • 注册:2019年3月02日
发表于:2019-10-18 09:53:02
楼主

求助昆仑通态组态时用一个标签变量连接三菱PLC D数据寄存器时,正常标签显示的是D寄存器的数值,我想让标签根据不同的数值显示不同的中文应该怎样操作,比如D0为1时显示待机,为2时显示暂停,为3时显示运行。有哪位大神知道,麻烦指导一下,谢谢。




ozoner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 848回
  • 年度积分:69
  • 历史总积分:8584
  • 注册:2017年1月12日
发表于:2019-10-18 19:21:29
1楼

用几个标签重叠一起,每个标签分别根据变量值来控制其可见属性即可。

快乐的牧羊人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1118
  • 注册:2019年3月02日
发表于:2019-10-18 20:44:48
2楼

回复内容:

对:ozoner 用几个标签重叠一起,每个标签分别根据变量值来控制其可见属性即可。     内容的回复:

谢谢你的思路,我试试看。

lx2009152006

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:6帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2011年3月29日
发表于:2019-10-19 17:13:09
3楼

设置一个数值型变量,比如名为“读取”然后连接到D寄存器

设置一个字符变量,比如命名为“显示”

用户窗口新建一个标签,勾选显示输出,里面连接变量“显示”,选字符串输出

双击窗口空白处,点击循环脚本,写脚本

IF 读取=1 THEN 显示=“待机”

IF 读取=2 THEN 显示=“暂停”

IF 读取=3 THEN 显示=“运行”

快乐的牧羊人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1118
  • 注册:2019年3月02日
发表于:2019-10-21 22:06:02
4楼


回复内容:

对: lx2009152006 设置一个数值型变量,比如名为“读取”然后连接到D寄存器... 内容的回复!

-------------------------

您好,麻烦帮我再看看,我哪个步骤出问题了?

zwb6122502

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1308回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2019-10-23 08:10:38
5楼

双引号格式看看呢


lx2009152006

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:6帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2011年3月29日
发表于:2019-11-05 09:33:47
6楼


回复内容:

对: 快乐的牧羊人 回复内容:对: lx2009152006  设置一个数... 内容的回复!

-------------------------

双引号格式错误,应该是用英文输入法打