变频器的电动机堵转保护功能

堵转时,电动机的转差与正常运行相比,将发生很大的变化。在矢量控制模式下,这将导致变频器的运算严重失误而不能正常工作,故有的变频器设置了堵转保护功能。同样地,以

ABB ACS800系列变频器堵转设置:

    ①功能码30.10预置“堵转保护动作选择”,数据码是:

    FAULT:变频器跳闸;

    WARNING:报警,维持时间是功能码30.12中预置的数据码的一半;

    NO:不需要动作。

    ②功能码30.11预置“堵转保护的频率极限”,数据码范围是:0.5~50Hz。

    ③功能码30. 12预置“堵转允许维持时间”,数据码范围是:I0.00~400.00s。

1分不嫌少!



GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-10-17 09:49:28
1楼

大侠好久不来啦,欢迎常回论坛逛逛

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2019-10-17 14:35:00
2楼

引用 GKstudying 的回复内容: 大侠好久不来啦,欢迎常回论坛逛逛

-------------------------

回到常驻地,运动时间比较多了

宁泰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:727
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2019-11-05 17:55:54
3楼

回到常驻地,运动时间比较多了