施耐德电气atv71变频器上电炸机 点击:925 | 回复:9



开心505155965

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2019年7月13日
发表于:2019-09-26 13:31:55
楼主

码垛机上一4KwATv71变频器先是跳闸再送电后变频器内闪火花'后检查制动电阻45欧/刹车整流块直流150V'没什么问题换新变频器可运行一天后又是跳闸再送电变频器闪火花求大神杂回事?手指处为烧坏处




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2019-09-26 14:02:36
1楼

   你这个变频器内部的电路板也是太多灰了吧,不坏也有点怪了


    不守好像 ATV的质量不是很好,我这有些小的时常自动不工作了

开心505155965

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2019年7月13日
发表于:2019-09-26 14:04:16
2楼

回复内容:

对:阿水--王者之师    你这个变频器内部的电路板也是太多灰了吧,不坏也有点怪了    不守好像 ATV的质量不是很好,我这有些小的时常自动不工作了     内容的回复:

我换了个新的运行一天又烧了

左思右想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 153回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4372
  • 注册:2014年4月20日
发表于:2019-09-26 14:04:47
3楼

检查下供电电源,是不是电源不稳定

开心505155965

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2019年7月13日
发表于:2019-09-26 14:27:26
4楼

回复内容:

对:左思右想 检查下供电电源,是不是电源不稳定     内容的回复:

电源检查过相电压400V空开也是换新的

AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-09-26 14:33:13
5楼

烧坏的地方是什么元件?看不太清

修仙的李白

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2019-09-26 15:40:25
6楼
  1. 变频器是因为潮湿,电路板打火而损坏模块及开关电源。

  2. 还有主板接线端子出现强电打火,烧坏主板是由于电机漏电造成。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-26 20:45:23
7楼

估计是放在潮湿地方太久了,上电之前应该排查一下。还有现场是不是环境也很差

开心505155965

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2019年7月13日
发表于:2019-09-27 08:14:18
8楼

回复内容:

对:修仙的李白 变频器是因为潮湿,电路板打火而损坏模块及开关电源。还有主板接线端子出现强电打火,烧坏主板是由于电机漏电造成。     内容的回复:

这是换新变频器烧痕和老的一样

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-09-27 09:41:23
9楼

image.png

image.png

image.png

网友分析的,供参考


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师