ModbusTCPModbusRTU转换器参数设置

图片1.png


选择从站连接方式为7个从站,等待从站回答时间255ms

图片2.png


第一种方式:从站只有一个,站号为 1

 

第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7

modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系

00000-09999 对应 1 号从站 0-9999

10000-19999 对应 2 号从站 0-9999

20000-29999 对应 3 号从站 0-9999

......

50000-59999 对应 6 号从站 0-9999

60000-65535 对应 7 号从站 0-5535

 

第三种方式:从站共有 66 个,站号为 1-66

modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系

00000-00999 对应 1 号从站 0-999

01000-01999 对应 2 号从站 0-999

02000-02999 对应 3 号从站 0-999

......

64000-64999 对应 65 号从站 0-999

65000-65535 对应 66 号从站 0-535

 

打开Modbus Slave软件,选用从站站号203功能码(4x

图片3.png


从站波特率:9600、8个数据位、无校验、1个停止位

图片4.png


改数据如下:

图片5.png


200SMART程序如下,打开监控表,数据已经通过我们TCPModbusRTU转换器读取过来

图片6.png


如果调试时在调试与诊断功能出现错误,重新上电即可。