AB变频器PF400P 点击:1092 | 回复:5



YWT

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:569
  • 历史总积分:1088
  • 注册:2019年9月06日
发表于:2019-09-23 13:54:54
楼主
求助帖60分-已结帖

有谁知道AB变频器PF400P改变电机的方向是在哪个参数设置?我怎么找不到,前两天调试该变频器,发现电机转向不对,现在是调换变频器出线的方式来解决,应该是可以改变变频器的参数设置来实现的吗?手册上的参数都看了好像都不是啊!有哪位大侠知道?求指点。




左思右想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 153回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4372
  • 注册:2014年4月20日
发表于:2019-09-23 16:44:24
1楼

看使用手册

image.png

wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2019-09-26 10:54:27
2楼

A166  0,端子,02正向,03反向。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-10-07 12:36:43
3楼


回复内容:

对: wushibing A166  0,端子,02正向,03反向。 内容的回复!

-------------------------

使用变频器,使用手册是必须的,这些参数手册上都有介绍,万事不求人,只要手册在手

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-26 09:05:27
4楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!

YWT

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:569
  • 历史总积分:1088
  • 注册:2019年9月06日
发表于:2020-08-31 13:26:52
5楼

谢谢分享!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师