简易记住任何母排的载流量 点击:325 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2019-09-18 16:32:13
楼主

矩形母线载流量:

40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数

排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:

[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]

双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)

3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5

铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85

铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

例如求TMY100*10载流量为:

单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];

双层:2(TMY100*10)的载流量为:

1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];

三层:3(TMY100*10)的载流量为:

1860*2=3720(A)[查手册为3780A]

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

根据额定短时耐受电流来确定导体截面:

GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ)

式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。

则:

25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2

31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2

40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420 mm2

63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660 mm2

80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840 mm2

接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:

25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2

31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2

40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2

63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2

80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2

根据以上计算,总结所用TMY的最小规格如下:

TMY 25 KA 31.5KA 40KA 63KA 80KA

系统母线 50*6 60*6 80*6或60*880*10 100*10

接地母线 50*5 50*6 50*8 80*8 80*10


1分不嫌少!