国产温度变送器问题 点击:359 | 回复:5



shuenluo513

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2016年5月27日
发表于:2019-09-12 10:58:42
楼主

国产温度变送器存在3度左右温度漂移,外国变送器温度稳定,怀疑现场干扰导致,如何消除干扰使温度稳定?多谢




GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-09-12 17:02:24
1楼

问题也没说清楚,不好回答,你现场是个什么状况描述描述

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-12 23:09:53
2楼

总以为国外东西比国产好,加信号隔离器试试

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-09-15 09:47:29
3楼


回复内容:增强抗干扰能力 哈

对: 请叫我王老湿 总以为国外东西比国产好,加信号隔离器试试 内容的回复!

-------------------------


lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-09-15 09:49:13
4楼


回复内容:有些国产的东西已经不比国外的差了 不过价格也差不多 一分价钱一分货啊

对: 请叫我王老湿 总以为国外东西比国产好,加信号隔离器试试 内容的回复!

-------------------------


shuxiao513

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2016年5月27日
发表于:2019-09-16 08:05:20
5楼


回复内容:

对: GKstudying 问题也没说清楚,不好回答,你现场是个什么状况描述描述 内容的回复!

-------------------------

现场铠装热电偶直接接到变送器上,但是老美的加了电阻好像是为了抗干扰,不过新变送器也是并接电阻了,还是接收到的温度信号不稳定,原装显示200度,国产显示200--203之间不停波动,尽管这个温度是允许误差,但是这种波动是不稳定,不正常的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师