现场接线箱的屏蔽接地和保护接地能分辨清楚吗 点击:233 | 回复:0



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-09-10 14:31:38
楼主

捕获.PNG


1)主电缆的主屏蔽接在哪里?
R:主电缆屏蔽接在DCS处
2)黄绿线是什么线,保护接地还是屏蔽接地?
R:这其实和上面是同一个问题,既然IE接地在DCS处,那剩下的就是PE了

3)分支电缆的屏蔽需要接到端子上吗?
    R:显然图中接线箱只有一个接地排,而且是PE接地排,那么接线箱肯定预留了屏蔽端子,所以分支电缆接到端子,然后通过粗线接至DCS接地

4)仪表箱除了外壳需要接保护地,内部需要接保护地吗?
R:仪表接线箱一般都会配备接地螺栓,一般来说,接线箱的门盖上也会带一个接地螺栓,这个接地螺栓需要用接地线跨接至接线箱的接地螺栓。

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师