hfj1234
用松下fpwin pro 7编写程序,编译后没报错,但有警告。而PRG 切显示0歩。这时程序就无法下载到PLC内,请问这是什么情况?
当把WRT 那行整行删掉,再编译后,PRG则会显示有歩数,且程序也能下载到PLC.
青岛黄工
看看报警内容 。ENO后++