当前位置:
关于触点问题
回复 | 人气 | 打印
翙翙雝雝 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2019-09-04 10:23:31 楼主

仪表端有一组NO/NC触点,一个公共线。
可不可以将常闭点串入220V控制回路,常开点进PLC DI通道?

主要是两个触电共用一个公共点

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

嘟嘟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 10:35:18 1楼
 

建议不要这样做,电压等级不同容易造成干扰,拿个中间继电器扩点

  回复 引用 举报
victor329 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 12:11:41 2楼
 

不要这样做,会出故障的,危及人身安全!

  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 13:36:05 3楼
 

不合理  不能混用

  回复 引用 举报
zeke-zs 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 13:50:53 4楼
 

不要这样做

  回复 引用 举报
gonnafly 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 13:53:44 5楼
 

不符相关设计要求,不能这样用

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 13:57:34 6楼
 

如果PLC的公共端也是220v的可以这样的。

但是不建议这样用。

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 14:06:51 7楼
 

这样不可以的,你可以加个2对触点的中间继电器就可以解决,你现在相当于把不同电压等级的信号搞在一起,不出问题才怪

  回复 引用 举报
a7197891a 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 14:49:57 8楼
 

不能混用,建议用一个继电器中转一下就解决了

  回复 引用 举报
水边清浅横枝瘦 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 15:33:42 9楼
 

估计不行。

  回复 引用 举报
一颗小小草 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-04 17:26:25 10楼
 

肯定不行。

  回复 引用 举报
翙翙雝雝 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-05 08:02:29 11楼
 

明白了 非常感谢各位的热心回复!

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-10-19 14:40:28 12楼
 

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助