lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2019-08-30 21:14:59 楼主


12kw的三组加热器如下图所示接线 是不是空开接触器只要照4kw的去配就ok了




image.png

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报


楼主最近还看过

lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-30 21:15:37 1楼
 

坐等回复

 

坐等回复


坐等回复



  回复 引用 举报
初级电工没考上 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-30 22:53:55 2楼
 

按额定电流

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-31 07:12:28 3楼
 

国产的接触器需要大一级选择,进口的可以正常选择

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-31 08:45:36 4楼
 

不要选的刚好,要考虑一定余量,如果后期换功率大的,是不是你得换断路器?

  回复 引用 举报
lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-31 08:54:07 5楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 不要选的刚好,要考虑一定余量,如果后期换功率大的,是不... 内容的回复!

-------------------------

嗯嗯  一般都会放大的

  回复 引用 举报
lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-31 08:54:34 6楼
 


回复内容:

对: 初级电工没考上 按额定电流 内容的回复!

-------------------------

对的对的


  回复 引用 举报
lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-31 08:55:36 7楼
 


是国产品牌还是外国品牌啊

  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-31 10:07:29 8楼
 

选型还是留一定余量比较好

  回复 引用 举报
lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-31 10:15:56 9楼
 


回复内容:

对: xiexie1999 选型还是留一定余量比较好 内容的回复!

-------------------------

一般都会放大的

  回复 引用 举报
郭远林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-01 09:55:26 10楼
 

接触器都型号要大于负载都1.5倍都额定电流才可以。。。。

  回复 引用 举报
工控江苏上海 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-02 09:03:54 11楼
 

坐等回复

 

坐等回复


坐等回复


  回复 引用 举报
坚强的毛毛虫 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-02 09:50:48 12楼
 

1.断路器选择的额定电流大约为设备额定电流的1.25倍.

2.接触器额定电流按放大一级选型。

3.选择热继电器时,设备的额定电流处在热继电器电流范围的一半左右.

   希望可以帮助你,这是非常保守的选法。




  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-02 11:59:33 13楼
 

电阻性负载而且不频繁动作,接触器按额定电流选择即可。断路器选择跟负载没关系,属于配电保护,按供电线路选择。

可选22A(25A)接触器,断路器选择40A。

  回复 引用 举报
lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-03 08:00:02 14楼
 


回复内容:  恩恩是这样的

对: 坚强的毛毛虫 1.断路器选择的额定电流大约为设备额定电流的1.25倍... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
奇👁奇 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-03 13:01:44 15楼
 

11或15KW的接触器      25A或者32A的断路器

  回复 引用 举报
fanyaobang 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-27 14:36:41 16楼
 

不要刚刚好,要预留一点,启动电流大会有影响

  回复 引用 举报