1.拒动故障分析

这种故障是最主要的故障,其原因可分为两类。一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成具体表现为机构卡涩.部件变形、位移或损坏,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。另一类是冈电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵。以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。

2.开断与关合故障分析

这类故障足由断路器本体造成的,对少油断路器而言主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。

3.开关柜的绝缘故障分析

绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限措施绝缘强度这三者之间的关系。力求使产品做到既安又经济,得到最佳的经济效益。在绝缘方面的故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿。内绝缘对地闪络击穿,相绝缘闪络击穿雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸.提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。

对于上述故障时中常见的故障状态,通过分析,可针对性的作出解决方案。