公司使用的ABB ACS800变频器在运行中出现故障报警并发生自停现象,变频器维修故障代码显示“EARTHFAULT”表示变频器发生接地保护故障,故障现象不连续,有时几天一次,有时间隔几个月发生一次,对变频器维修检查负载电动机电缆均无问题。
ABB变频器维修故障发生后,有时立即将变频器复位就能马上启动起来,有时多次复位才能开起来,后来联系变频器维修厂家进行了检测,也未发现接地点,变频器维修厂家排除了变频器内部故障的可能性。在日常工作中发生一次较长时间的停车故障,停车后反复复位启动均不能运行,后进过仔细查看变频器维修说明书接地故障保护说明,其中有“传动单元的EMC滤波器包括连接在主电路与壳体之间的电容器组。这些电容器组和长的电动机电缆增加了接地漏电电流,可能引起漏电保护器的动作”及“接地故障保护基于变频器输出端零序电流互感器检测的接地漏电流”的相关解释。http://www.cncswx.com

上海ABB变频器维修.jpg

根据变频器维修故障现象可以判定这一接地故障不是直接接地,因此我们决定屏蔽该功能,将变频器参数“30.17EARTHFAULT”值设为“WARNING”,然后再次启动变频器。虽然操作面板上仍有报警状态显示,但变频器能够正常启动,跟踪观察变频器运行参数无异常,此时变频器参数修改后没有类似自停情况发生。但是面板上始终有“WARNINC”报警闪烁。怀疑变频器零序电流互感器灵敏度过高,变频器维修人员将零序电流互感器灵敏度调整到最低,“WARNING”现象仍没有消除。通过对变频器的进一步检测,零序电流互感器的3个输入不平衡,变频器维修故障原因终于找到了:变频器内部3个电流互感器输出不平衡,造成零序电流互感器的误判断。更换了这3个电流互感器之后,报警现象即消除,将变频器参数“30.17EARTHFAULT”值恢复为原设定,1年多时间来再未发生相同故障。