PLC软件是logix studio,上位机软件是factorytalk view studio 8.0

只是想简单的加几个报警,有很多不明白的地方

图片里面的报警触器怎么对应PLC的变量,还有,触发值为什么不是1?应该所有触发值都是1不是吗?

第一次使用这个软件,初来乍到,请多关照!




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-11 08:51:40
1楼

不一定所有报警都是BOOL型变量1,像你这个就是采用整数值做变量,不同的报警对应不同的整数值,这样一下子就知道是什么报警,查找起来也很方便,现在基本上都是采用这种方式做报警了,特别是报警特别多的情况

mbi127

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:20
  • 注册:2015年5月18日
发表于:2019-09-01 11:22:39
2楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 不一定所有报警都是BOOL型变量1,像你这个就是采用整... 内容的回复!

-------------------------

明白了!谢谢!